配电变压器保护存在问题及解决

配电变压器保护存在问题及解决

  解决办法无论在10 kV环网供电单元,110v电源变压器7 w% Y1 X: y% p. a& z. C5 y
还是在终端用户高压配电单元中,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置,既可提供额定负荷电流,又可断开短路电流,电源变压器规格并具备开合空载变压器的性能,能有效保护配电变压器。为此,推荐采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的配置,作为配电变压器保护的保护方式。标准GB 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护设备时,当容量等于或大于800 kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下电源变压器骨架
5 F* K' ?4 l. |7 _9 `) j  X两方面的需要。 配电变压器容量达到800 kVA及以上时,电源变压器标准* O4 @# O! Q/ `4 U1 k% f6 _
过去大多使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,电源变压器制作使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。 对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起变电所的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。 标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800 kVA时,亦要符合此要求