打印

配电变压器保护存在问题及解决

配电变压器保护存在问题及解决

  解决办法无论在10 kV环网供电单元,110v电源变压器
5 Q' f5 X! f' }4 C# p还是在终端用户高压配电单元中,采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的保护配置,既可提供额定负荷电流,又可断开短路电流,电源变压器规格并具备开合空载变压器的性能,能有效保护配电变压器。为此,推荐采用负荷开关加高遮断容量后备式限流熔断器组合的配置,作为配电变压器保护的保护方式。标准GB 14285《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护设备时,当容量等于或大于800 kVA,应选用带继电保护装置的断路器。对于这个规定,可以理解为基于以下电源变压器骨架, l; T- D0 Q9 F( W) H3 V, O
两方面的需要。 配电变压器容量达到800 kVA及以上时,电源变压器标准
% T7 t$ e8 U8 n7 R* V过去大多使用油浸变压器,并配备有瓦斯继电器,电源变压器制作使用断路器可与瓦斯继电器相配合,从而对变压器进行有效地保护。 对于装置容量大于800kVA的用户,因种种原因引起单相接地故障导致零序保护动作,从而使断路器跳闸,分隔故障,不至于引起变电所的馈线断路器动作,影响其他用户的正常供电。 标准还明确规定,即使单台变压器未达到此容量,但如果用户的配电变压器的总容量达到800 kVA时,亦要符合此要求

TOP

还安慰我好好休息

很不幸的是我们干上了了金融风暴,好多学生都找不到工作。我没有去找工作,我不知道自己能不能找到工作,而且我也还没考虑过。并不是我家里有好富裕,而是现在WOW到里关键时刻,TBC时代马上就要结束,巫妖王就要到来,如果我现在去找工作,而且找到了工作,那上班就肯定会影响我,我们工会冲击巫妖王的进度,作为副会长的我肯定是不能那么做的,那多对不住广大的公会群众。所以,我利用了这金融风暴,回到家里,跟父母说金融风暴找不到工作。父母相信了8 O- c* ^: x" Z6 V$ d! G
冒险岛075外挂
" {2 u7 ]7 h8 w3 E# b+ f  PQQ华夏外挂
6 b2 T& h1 r0 ~3 A! w8 hDNF免费外挂
  A1 u# L" y2 q4 N传奇外挂9 d2 E, @& S0 D' J+ S2 O
星尘传说外挂

TOP

發新話題